|
Autor |
Wiadomość |
uszek
Moje A8
Rocznik: 2000
Silnik cm3: 4.2
Skrzynia: Tiptronic
Zasilanie: PB+LPG
Imię: Mateusz
Jeżdzę: A8 D2
Pomógł: 18 razy Wiek: 38 Dołączył: 21 Mar 2012 Posty: 857 Skąd: RZ
|
Wysłany: 2014-10-05, 18:56 [D2 00 4.2PB/LPG
] Opis bloków mierzonych w HVAC
|
|
|
Ma ktoś opis bloków mierzonych w grupie 08 auto hvac.
Chce sprawdzić czy działa mi kompresor na vagu |
|
|
|
|
|
|
|
orkaskawina
Moje A8
Rocznik: 2008
Silnik cm3: 6.0
Skrzynia: Tiptronic F1
Zasilanie: PB
Imię: Krzysztof
Jeżdzę: A8 D3 W12 A6 C5 2.5 TDI
Pomógł: 21 razy Wiek: 47 Dołączył: 25 Lis 2012 Posty: 468 Skąd: Skawina
|
Wysłany: 2014-10-05, 19:05
|
|
|
Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie najeżdżając szczałką na daną kolumnę pojawia mi się opis danej kolumny więc łatwo znaleść. |
_________________ Odis Ellsa 5.3 baza 2016
http://chomikuj.pl/orkaskawina
VCDS , ODIS-s -e |
|
|
|
|
|
|
|
uszek
Moje A8
Rocznik: 2000
Silnik cm3: 4.2
Skrzynia: Tiptronic
Zasilanie: PB+LPG
Imię: Mateusz
Jeżdzę: A8 D2
Pomógł: 18 razy Wiek: 38 Dołączył: 21 Mar 2012 Posty: 857 Skąd: RZ
|
Wysłany: 2014-10-05, 19:16
|
|
|
No u mnie sie nie pojawia i dlatego nie wiem |
|
|
|
|
uszek
Moje A8
Rocznik: 2000
Silnik cm3: 4.2
Skrzynia: Tiptronic
Zasilanie: PB+LPG
Imię: Mateusz
Jeżdzę: A8 D2
Pomógł: 18 razy Wiek: 38 Dołączył: 21 Mar 2012 Posty: 857 Skąd: RZ
|
Wysłany: 2014-10-05, 21:04
|
|
|
Moze sie komus przyda Cytat: | Measured value block 001
Display zone 1
Current valid compressor shut-off condition
J Readout = "XX"
Display zone 2
Last compressor shut-off condition
J Readout = "XX"
Display zone 3
Last-but-one compressor shut-off condition
J Readout = "XX"
Display zone 4
Last-but-two compressor shut-off condition
J Readout = "XX"
Breakdown of compressor shut-off conditions
0 Compressor on (no shut-off condition detected.)
1 Compressor off (pressure in refrigerant circuit was or is too high.)
2 Compressoroff (basic setting not performed or not performed without error.)
3 Compressor off (pressure in refrigerant circuit is too low.)
4 Compressor off (engine nor running or has been running for less than 2 sec.)
5 Compressor off (engine speed is below 300/ min.)
6 Compressor off (compressor switched off by ECON118°C.)
12 Compressor off (request from the engine control unit, via data bus.)
13 Compressor off (faulty signal from refrigerant pressure and temperature sender
-G395.)
14 Compressor off (fault in data bus system.)
15 Compressor off (the pressure in the refrigerant circuit in this driving period was at least 30 times too
high.)
16 Compressor off (the measured temperature downstream of the evaporator has for over a minute been below
0°C.)
17 Compressor off (measured temperature downstream of evaporator below -5°C.)
18 Compressor off (there is no valid measured value for theambient temperature, possibly both
ambient temperature sensors -G17 and fresh air blower intake duct -G89 defective.)
19 Compressor off (-Climatronic control unit -J255
was switched on via the "auxiliary heater" function.)
20 Compressor off (readout currently vacant)
21 Compressor off (measured ambient temperature wasbelow -8°C and is still below
-5°C, there is no request for automatic recirculated air mode or the measuredambient temperature
was below +2°C and is still below +5°Cand the "automatic recirculated air mode" function is not
active.)
22 Compressor off (measured passenger compartment temperature below +8°C. The measured
ambient temperaturewas below -8°C and isstill below -5°C. Arequest for
recirculated air mode has been received.)
23 Compressor off (via the data bus system a fault message for activation of the
radiator fans was sent, e.g. by therelevant engine control unit,and received bythe
Climatronic control unit -J255.)
24 Compressor off (readout currently not used.)
25 Compressor off (readout currently not used.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
|
Dodaj temat do Ulubionych Wersja do druku
|
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Prywatność. |